霸州市论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

博燃警示邢台一居民家中在进行ldq [复制链接]

1#

小编按

近来,在燃气用户入户通气点火作业过程中,发生的燃气火灾爆炸事故屡屡发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。总所周知,家庭居民燃气通气点火,是燃气工程验收一个非常关键的节点。因通气作业涉及到的面比较广,工程质量、作业程序、存在的风险因素、及作业环境、人员安全意识和操作技能等等,都极易引发各项安全事故。因此,燃气公司(或施工单位)在燃气用户通气验收阶段,一定要严格按照“燃气用户通气安全规程”进行施工作业和通气点火作业,做好作业前的风险识别,防止和避免事故的发生。

一、事故案例

据内丘县广播电视台年1月21日报道:内丘县福海花园小区一居民家中在进行“燃气通气作业”时发生燃气燃爆事件。

内丘县福海花园发生燃爆事件的

通报

年1月20日下午3点左右,在内丘县福海花园小区一居民家中发生燃气燃爆事件,县消防大队、县安监局、县住建局和内丘中燃翔科有限公司在第一时间赶到现场。

事发现场门窗、吊顶和灯具不同程度受损,现场五人中有两名人员受到轻微损伤,其余三人无碍。针对此次燃爆事件,县安监局、县住建局立即组织人员安抚群众情绪,降低事件给小区住户的生活影响,同时举一反三,立即在全县开展燃气安全隐患大排查大整治,加大用气安全宣传力度,坚决杜绝类似事件再次发生。

经查,事发时内丘中燃翔科燃气有限公司工作人员正在该居民家中进行通气作业。事件原因正在进一步调查之中。

内丘县农村气代煤安全运营领导小组办公

年1月20日

(新闻来源:内丘县广播电视台)

同时,近来在燃气用户入户通气点火作业过程中,发生的燃气火灾爆炸事故屡屡发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

1、济南长清一小区在通气点火时,疑因排气时通风不畅发生燃气爆炸,致两人受伤

据齐鲁晚报年11月13日报道,11月13日上午10点左右,长清区经十西路泉升花园小区发生了一起燃气爆炸事故,一名女业主和一名59岁的燃气维修工被烧伤。据了解,事故疑因排气时通风不畅,维修工在为为业主通气点火作业时时突发爆炸。目前,医院接受治疗,事故原因还在调查中。

(新闻来源:齐鲁晚报)

2、廊坊霸州:在燃气通气阶段,施工人员在给一户村民燃气表安装中发生意外爆燃!

据年11月9日发布:据廊坊霸州市“气代煤”办公室消息,年11月7日下午5时左右,霸州市煎茶铺镇大高各庄一村民家中发生天然气意外爆燃,造成2人受伤。据了解,大高各庄村已于10月13日达到通气条件,燃气公司正对该村进行发卡通气。11月7日下午5时左右,燃气工程施工队在一村民家中安装第二块燃气表时,施工人员在没有与燃气公司调压工程队联系确认调压箱是否关闭的情况下,误以为管道内带压气体为加臭后的空气,并非天然气,随后在墙壁打眼时产生火花,继而发生了意外爆燃。

(新闻来源:廊坊新闻信息网)

二、燃气用户通气作业发生燃气火灾爆事故的原因分析及启示建议

1.原因分析

从新闻事故报告中,这几起燃气爆炸事故都是在给燃气用户进行通气作业时,进行施工作业和通气点火作业发生的燃气燃爆事故,虽然造成事故的具体原因还不清楚,还在进一步调查之中。但是,结合新闻报告,及以往的经验和燃气用户通气安全作业规程的要求,通气点火作业过程中发生的燃气爆燃事故的直接原因主要为:

(1)违规作业、不按安全操作规程作业。

燃气作业人员或施工人员存在违规作业,即在施工作业前,没有办理施工作业许可,没有严格按照《燃气用户通气安全操作规程》进行通气点火作业或施工作业。如“廊坊霸州:在燃气通气阶段,施工人员在给一户村民燃气表安装中发生意外爆燃!”的事故中,施工人员即在没有与燃气公司调压工程队联系确认调压箱是否关闭和明确管道内介质的情况下,没有按照施工方案和《燃气用户通气安全操作规程》进行施工作业,盲目施工作业,从而导致这次天然气爆燃事故的发生。

(2)没有做好作业前的风险识别。

在施工作业前,作业人员没有进一步进行作业前的风险识别,也没有各安全职能部门进行现场的安全检查确认,对存在的安全隐患没有及时消除,做好各项安全防护措施。

(3)作业人员安全意识薄弱。

在作业过程中作业人员安全意识薄弱,存在侥幸心理。如“济南长清一小区在通气点火时,疑因排气时通风不畅发生燃气爆炸,致两人受伤”的事故中,作业人员明明在进行置换排气时闻到厨房有一股煤气味,没有进一步进行易燃易爆气体的检测,就冒然进行点火作业,导致了这次燃气爆炸事故。

(4)燃气公司或施工方安全管理不到位。

在这几次燃气爆炸事故也从侧面反映出,燃气公司管理上的缺失,在通气点火关键阶段,作业人员在点火作业时缺少安全监管,应该引入安全员进行作业条件确认和作业安全监管。燃气工程施工队施工管理混乱,管理制度不健全或执行力不强,没有严格执行各项安全管理制度和施工安全规范的要求进行施工作业,同时与燃气公司的沟通、协调欠缺,在入户通气阶段,施工作业前既然没有与燃气公司进行安全确认和施工许可下,私自进行施工作业,容易导致安全事故的发生。燃气公司同时也存在在入户通气的关键阶段,缺少对施工方的监管的责任,也是间接造成违规作业导致燃气爆燃事故的原因。

2、事故启示建议

居民燃气用户通气作业时极易发生燃气爆炸事故,因此居民燃气通气应该引起我们足够的重视。从这几起天然气入户通气发生的天燃气爆燃事故,我们从中得到以下几点启示和建议:

(1)在进行居民燃气通气作业时,燃气维修服务人员应该严格按照《用户居民燃气通气安全操作规程》进行通气点火作业。在点火作业前,应该进一步进行作业前的风险识别,做好各项安全防护措施,并进行确认满足点火条件,方可进行点火作业。

(2)燃气公司应该完善通气点火作业程序,建立健全规范的作业操作规程,并严格执行。点火作业前可按照石油化工行业的《动火作业票制度》,建立动火作业票制度,作业前办理点火作业票,审批通过后方可作业。同时建立健全作业监护责任制,增加专业的安全人员进行现场监控作业,同时加大对施工方的监管力度和升级安全管理,确保通气专业的安全。

(3)应该提高燃气作业人员的安全意识和作业安全操作技能,大力加强“反三违”的教育和实施。

(4)在通气作业时,应该引入和借助易燃易爆和有毒气体检测仪等先进仪器仪表进行检测,确认,满足作业条件方可作业。

(5)加强居民燃气用户燃气安全知识和安全使用燃气的宣传教育和培训

*府、燃气行业协会和燃气企业应该加强对家庭用户安全使用燃气的宣传教育、培训。对用户进行燃气安全基础知识、正确安全使用燃气及燃气泄漏着火应急处置方法和措施的知识宣传和培训。可采取印制宣传图片、播放电视新闻、举办安全知识竞赛、现场模拟燃气着火应急处置等多种形式,使人们正确燃烧燃气存在的危害,会正确安全使用燃气,提高居民用户的燃气安全使用意识。

三、居民通气点火应严格按照“燃气用户通气点火安全操作规程”进行作业

居民燃气通气点火作业是燃气企业给居民用户提供供气验收的关键阶段,其施工安全和工程质量及后期的运营管理非常关键,应该引起我们足够的重视。因此,在“通气点火”作业过程中,作业人员应该严格按照《用户居民燃气通气安全操作规程》进行通气作业,防止和避免事故的发生。

1、户内通气点火作业人员必须持证上岗,持有《燃气公司通气点火员证》方可上岗操作。并在通气点火期间佩戴和向用户出示。

2、通气点火人员应在接到通气点火后先了解用户楼栋燃气系统参数,如楼栋气源流向、调压箱位置、立管和天面管走向等,并在进行作业前现场核实上述相关资料。

3、通气点火人员在进入用户户内后,应核对户内管道安装情况是否与原始记录资料一致,若发现有用户私接私改燃气管道、设施现象,应停止通气点火作业,并向用户说明国家燃气管理条例及我司相关规定,同时将现场情况反馈到客户服务部或负责施工员。

4、作业前的安全检查。

通气点火人员应对用户户内管道及相关设施进行外观检查,如表前阀箱是否被破坏、表前阀及灶前阀是否完好、镀锌钢管丝接部位是否被掩埋、穿墙套管是否被掩埋等;检查用户燃气设备型号、安装情况是否符合国家规范要求等,若发现上述情况应进行书面纪录并向用户说明情况,停止通气点火,并向用户解释说明,同时反馈到客户服务部进行适当处理后方可进行通气点火作业。

5、进行气密试验。

在对上述分项核实无误后,通气点火人员应先用试漏液对用户表前管进行测漏,测试合格后,用“U”型1m水柱压力计,对燃气管道、燃气表、燃气阀进行气密性试验。“U”型压力计的最小刻度为1mm,试验介质为空气,试验压力为pa,试验时间为15min,无压力降为合格。

6、在进行气密性试验期间同时对用户灶前阀门进行内漏检测,确保其无内漏情况出现。最后测试用户燃气具的气密性(试验压力不大于Pa),确保用户燃气具无泄漏。(灶前阀内漏测试时,先关闭灶前阀,然后打开表前阀,观察1分钟,若压力无上升,可视灶前阀五内漏)

7、燃气置换作业。

在经过上述操作确认合格后,通气点火人员方可进行户内燃气置换作业。置换作业前,通气点火人员应与用户说明相关安全措施,如置换期间严禁吸烟,不能对室内一切电器开关进行操作、不能在室内拨打或接听电话等。同时,通气点火人员确保置换作业区域内及附近无明火源,并打开窗户和门,保证室内通风性能良好。

8、确认置换区域内及附近安全后,通气点火人员应将置换专用管道连接到燃气管道的末端,用卡箍锁死,同时用试漏液测漏合格。另一端伸出室外0.5-1m,然后逐一打开对应灶前阀和置换管阀门,直接用燃气置换管内空气和燃气的混合气,同时观察置换区域及周围环境是否安全,如置换作业区域内及附近有无火源或存在不安全因素。通气点火人员放散时应注意燃气放散速度不能太快,置换阀门时开时关,并随时注意风向,禁止逆风放散,避免放散出的气体倒灌进室内。置换操作时,操作人员应将手机关闭且不得离开置换管阀门,以便在意外情况发生时,随时关闭阀门,停止放散。置换操作时,操作人员严禁与他人攀谈。

9、当闻到略有燃气味时,应停止置换。待周围燃气气味散掉之后,再进行置换。当管道内放出的燃气味较重时,应立即停止置换,并同时关闭置换管阀门和灶前阀,待周围燃气味散掉后,用燃具进行试点火。当几次点不着火时,应继续按上述方法放散,直至燃具能够连续数次正常点火为置换合格。

10、置换合格后,通气点火人员用“U”型1m水柱压力计测定用户各灶前压力,检查是否有异常(天然气燃气具使用压力为Pa),同时作书面记录。观察灶前压力无异常后,连接灶前阀和燃具之间的胶管,并安装好胶管的管箍。安装胶管不得穿门、墙、窗,胶管长度不能超过2m,与燃具连接处,须与燃具垂直,防止受热老化变质。打开灶前阀,用试漏液测漏。合格后关闭灶前阀。

11、用户使用的燃具点火燃烧正常并同时检查燃气表运作正常,同时对用户暂未使用的燃气灶前阀门进行封堵,方可移交用户使用,并对用户进行燃气使用安全教育,派发《安全用气须知》,教导用户正确使用管道燃气。

12、通气点火人员完成上述通气点火作业后,应填写《点火卡》,《点火卡》上的各项内容必须填写清楚、准确、完善,由点火人员签字,并请用户签字确认。

13、通气点火人员应清理通气点火作业现场,确认未留下任何安全隐患后,方可离开。

参考资料:

新闻事故案例来源于网络;

图片来源于网络;

《港华燃气有限公司燃气用户通气流程》。

北京房山一小区减压阀故障至十余户发生事故,燃气压力你了解多少?

辽宁一住宅楼燃气闪爆1死4伤!闪爆如何避免?

震惊!霸州一男子21次故意打开燃气调压箱泄压阀放气,涉嫌破坏易燃易爆设备罪,已被刑事拘留!

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题